变频器面板电流为15.6A,共5台电机经过变频器运行,每台电机额定电流为2.9A,而控制柜上面板电流显示2A多一点,我想请问1、变频器上面板电流是具体显示的什么电流?2、面板电流与变频器不一致,这样对吗?问了两个工程师,一个说正常的,一个说不对。。。。3、变频电流超过5台电机额定电流总和,虽然超出不多,但觉得是不是内部问题呢?谢谢各位赐教[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-9 10:19 编辑
变频器面板电流为15.6A,共5台电机经过变频器运行,每台电机额定电流为2.9A,而控制柜上面板电流显示2A多一点,我想请问1、变频器上面板电流是具体显示的什么电流?2、面板电流与变频器不一致,这样对吗?问了两个工程师,一个说正常的,一个说不对。。。。3、变频电流超过5台电机额定电流总和,虽然超出不多,但觉得是不是内部问题呢?谢谢各位赐教
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-9 10:19 编辑 ]
12楼
那请问变频器上显示的电流为16A左右,控制面板为2A,这个正常吗?还有变频器显示的电流为电机的电流,那不是已经超过电机额定工作电流了吗
回复
13楼
1、变频器面板上的电流是变频器的输出电流。
2、至于控制面板电流远小于面板上电流问题,个人觉得还是可以用钳形表测量比对一下(钳形表测有谐波电流有一定误差,但并不是特别大,做这样的比对还是够用的),看是不是控制面板电流表所对应的电流互感器有问题。
3、变频器电流超过5台电机额定电流之和问题,楼主的变频柜不知有没有工频旁路,有的话,可以切换到工频测量一下每台电机的电流,看电机是否过负荷。
[
本帖最后由 shideping 于 2012-2-9 20:59 编辑 ]
回复
14楼
回复
15楼
要看下电路图
回复
16楼
这个问题比较好说:你首先看看能不能确定每台电动机的准确的工作电流,然后乘以台数这是正常工作时消耗的电流,还有问题就是变频器本身工作时候是不是也要消耗电流?根据你的说法15.9-5*2.9=15.9-14.5A=1.4A这也应该是变频器工作时候还要消耗的电流范围内的正常值,另外:请不要一味的认为装上变频器一定省电,还有功能就是软启动保护机械设备、延长其寿命。还能保证压力在一定范围内稳定。这也保证管网的安全运行!
回复
17楼
是不是你选的模拟信号是0mA作为起点的,应该选4mA才对!!
回复
18楼
控制柜面板是什么表??????
回复
19楼
回复
20楼
楼主的问题问的不是好清楚?请问是一台变频器控制5台电动机吗?通过变频器控制的电机时,变频器显示的电流是准确的、、、、、、而变频器显示了电机的电流,那么你说的电机的另一个电流又是通过什么检测出来的呢?
回复
21楼
我感觉输入端显示2A的电流太小了,要是按输入输出等功率的说法,运行频率是25Hz,普通变频器是V/f恒定的,那输出电压就是额定电压的25/50=1/2,那输入的电流应该是输出电流1/2,即7.8A,显示2A太小了,输入端也有谐波,也会带来测量误差,我们这的变频器输入端是安科瑞的CT+数显电流表,感觉显示值偏大,楼主你这个是偏小。
回复