变频器面板电流为15.6A,共5台电机经过变频器运行,每台电机额定电流为2.9A,而控制柜上面板电流显示2A多一点,我想请问1、变频器上面板电流是具体显示的什么电流?2、面板电流与变频器不一致,这样对吗?问了两个工程师,一个说正常的,一个说不对。。。。3、变频电流超过5台电机额定电流总和,虽然超出不多,但觉得是不是内部问题呢?谢谢各位赐教[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-9 10:19 编辑
变频器面板电流为15.6A,共5台电机经过变频器运行,每台电机额定电流为2.9A,而控制柜上面板电流显示2A多一点,我想请问1、变频器上面板电流是具体显示的什么电流?2、面板电流与变频器不一致,这样对吗?问了两个工程师,一个说正常的,一个说不对。。。。3、变频电流超过5台电机额定电流总和,虽然超出不多,但觉得是不是内部问题呢?谢谢各位赐教
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-9 10:19 编辑 ]
22楼
五台电动机的功率因数都一样吗,如果不一样的,相位的叠加有可能造成这种现像,因为五台电动机的电流简单的求和值和矢量叠加后的值是有区别的,另外CT的精度也会有影响的。
回复
23楼
电流有差距是正常的。
回复
24楼
就是电流表呀
回复
25楼
五台电机一模一样的
回复
26楼
有道理!
工频旁路是肯定有的。
回复
27楼
变频器上的电流时 输出给电机的电流 是这次时刻的频率和电压
柜体上的电流表所指示的电流是进线电流,输入到变频器的电流,
所以 这是考察变频器节能的一句
电流互感器是安装在变频器进线侧 ,是线路输入的电流
输入电流小于变频器输出电流,
这是考察变频器节能的关键参数。
回复
28楼
首先楼主的题目没讲清楚,变频器面板上的电流一般都是变频以后的电流,上面有对应的频率和电压显示。频率降低,电压按相同比列降低,电流上升,但功率P=√3UIcosθ是不变的(和一次侧的电压电流算出来的是一致的,只有少量误差,因为变频器本身有损耗)然后楼主说的控制面板上的电流,意思是说总变频器输出后到每一台电机还有一个控制器,如果是这样的话,那就是变频以后的电流了。这样的话就是显示和CT的配合问题了,是不是显示变比没有设置好,或者测量有问题。
变频以后的电流比工频电流大是正常的,因为输入输出功率要一致P=√3UIcosθ相等。同时低于工频的电流可以适当高于工频额定电流,因为在低于工频状况下,电抗(Jωt随频率降低而减小)变小,但电阻不变,也就是说总阻抗降低,对于电机来说,导电回路电阻是很小的,一般单相在0.1Ω以内,主要是电抗。所以在低于工频电流的情况下电机电流一般可以到额度电流的125%左右。
回复
29楼
那个2A的是控制柜上的电流,变频器也在这个控制柜上,我想请问下变频器输入功率和输出功率基本相等,变频器输出的功率是不是所有变频器控制的电机功率总和啊,如果是总和那不是起不到节能的效果了吗
回复
30楼
个人补充:
1、变频器处于恒功率模式的时候,输入电流会随输入电压的变化而变化,输出电流和电压是恒定不变的!那样就会出现输入电流比输出电流大或是小的情况。
2、变频器的工作效率特别高,小功率的基本都是92%以上,大功率的几乎都是98%以上。
友情提醒:
不要单独比较电压、电流、功率!必须指定两项才能去比较第三项!
回复
31楼
个人补充:
1、变频器处于恒功率模式的时候,输入电流会随输入电压的变化而变化,输出电流和电压是恒定不变的!那样就会出现输入电流比输出电流大或是小的情况。
2、变频器的工作效率特别高,小功率的基本都是92%以上,大功率的几乎都是98%以上。
友情提醒:
不要单独比较电压、电流、功率!必须指定两项才能去比较第三项!