现在是办公场所,空调为室内柜机,请问,需要空调回路设置漏电保护吗?规范上有要求吗?如果设置漏电保护,小型断路器怎么选型呢,原则是什么?
现在是办公场所,空调为室内柜机,请问,需要空调回路设置漏电保护吗?规范上有要求吗?如果设置漏电保护,小型断路器怎么选型呢,原则是什么?
2楼
柜式空调需要设置漏电保护。
回复
3楼
柜式空调需要设置漏电保护。
回复
4楼
我想需要的吧
回复
5楼
1、柜式空调一般来说都是用插座的,插座一般来说都是距地小于1.8米的。
根据规范要求,此类插座需要设置漏电开关作为防触电的保护,因此应该设置。
2、如果是直接配电无插座,我认为,对于非金属外壳的柜机无需设置漏电保护,对于金属外壳的柜机,不如做辅助等电位或者局部等电位防护效果好。
3、如果设置漏电保护,则应选择3P+N或者4P的漏电保护开关,漏电整定电流为30mA。
回复
6楼
谢谢楼上,是直接配电啊,辅助等电位或者局部等电位怎么做啊
回复
7楼
顶起,等电位应该怎么做呢,外壳接地吗?
回复
8楼
参照JGJ16-2008第10.8.1第12条,挂机可不设漏电保护,柜机应设。
回复