猜猜看:桩顶圆环(下陷部位)是怎么回事???
liweidong.love
2006年09月10日 19:06:55
来自于工地图片
只看楼主

这是我们基础垫层浇注完后留下的一张照片,知道的朋友发表自己的看法.未完待续.

这是我们基础垫层浇注完后留下的一张照片,知道的朋友发表自己的看法.未完待续.

1157887299364.JPG

免费打赏
zhousiyuan58
2006年09月13日 11:41:39
2楼
是存心留的,便于凿桩后,桩内钢筋能满足锚固长度的要求
回复
caoylin
2006年09月14日 13:47:10
3楼
应该是作实验桩时桩侧土挖走,而后未回填砂,

我猜的
回复
cergiyhong
2006年09月16日 16:42:03
4楼
桩进入承台多少,承台底钢筋保护层多少啊,还有是什么桩种?
回复
liweidong.love
2006年09月18日 23:42:06
5楼
由于我们在人工破桩头时,使桩顶标高破除的低了,大概3-5cm吧!!!设计院出的部强措施.
回复
jun.jie9132
2006年09月19日 14:28:49
6楼
这现象经常见到,因为在破头时标高没测准,通病。
回复
liweidong.love
2006年09月26日 19:43:17
7楼
但是监理非要给我们找事,把这个事当成事故,并报告给甲方.害的我们停工两天.
回复
liweidong.love
2006年09月26日 19:59:26
8楼
设计院出的补强措施.
回复
liweidong.love
2006年09月26日 20:00:13
9楼
补强措施
回复
cxjl_1978
2006年11月20日 19:06:34
10楼
这种桩型是先张法预应力管桩.
这种桩一般以桩顶标高控制为主.
桩顶一般嵌入承台50.
桩顶标高允许误差是正负50.
如果桩顶标高低于设计.
那么就要在桩周围挖一圈这样的圆圈.
看照片上,桩的桩帽没有了.
可以说这里的桩是以压桩力控制为辅的,
也就是说这里的桩大都抬架了.
那么在截桩的时候,应该控制截完后的标高是设计标高.
现在出现如照片所示的情况,
应该说是施工单位标高控制有误.
监理可以据此发监理工程师通知单,要求施工单位回复.
回复
yyjun335
2006年11月22日 11:05:42
11楼
割桩的没这么准的,即使标高抄对了因为个桩的锯片太厚 也会产生1到2cm的偏差.