结构竖向布置不规则
ycjun1219
ycjun1219 Lv.7
2012年02月08日 17:14:18
只看楼主

请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!

请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!

未命名.jpg

免费打赏
haohaoxuexishiwo
2012年02月11日 18:42:06
12楼
回复
gouchuwei888
2012年02月13日 10:09:08
13楼
推荐楼主参考抗规338页的条文说明,两种方案都应该可以,采取的措施不同。个人拙见。
回复
huhaidong8612
2012年02月14日 10:56:50
14楼

赞同,将楼下的较矮的部分看成是裙房来处理,对主楼进行加强,可以不设缝。
回复
sulin84
2012年02月14日 12:52:32
15楼
相当有用。。。。
回复
sulin84
2012年02月15日 08:57:35
16楼
顶楼主。。。。。。。。。。
回复
liranfacai
2012年02月15日 09:47:01
17楼
上面几层设缝分开,直至满足H1/H<0.2的要求
回复
baibin2010
2012年02月15日 09:49:59
18楼
肯定要分开 沉降计算需要啊
回复
njgy1986
2012年02月15日 09:54:30
19楼
学习中。。。
回复
zhuce9801
2012年02月15日 14:27:48
20楼
设缝模型简单,但设缝后大震肯定撞坏,除非你设一米以上的缝,
不设缝更合理,但要合理计算并考虑不规则处理措施,
沉降可通过变刚度调平或后浇带处理,设缝也解决不了沉降差问题
回复
glionf
2012年02月15日 17:17:43
21楼
不要为了规则而规则,也不要为了设缝而设缝。事实胜于雄辩,汶川大地震的事实证明了有些在我们看来不规则的建筑反而损坏少一些,反而是一些所谓的规则的建筑损坏大一些,所以对舍不舍缝要仔细斟酌,认真分析权衡利弊后才能决定。
回复

相关推荐

APP内打开