请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!

请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!

未命名.jpg

免费打赏
无间道
2012年02月09日 12:41:15
2楼
常规的将是应该分开的,不仅抗震需要,沉降同样需要。
回复
hb-czg
2012年02月09日 14:25:18
3楼
可以不设缝,整体结构按高规第10章竖向体型收进结构控制。沉降采取措施解决,例如设后浇带、加强配筋等
回复
yyhomm
2012年02月09日 15:32:25
4楼
上面几层设缝分开,直至满足H1/H<0.2的要求
回复
chongyajiji
2012年02月10日 09:03:03
5楼

赞同,加强主楼上下层的构造措施
回复
zjxuhappy
2012年02月10日 09:34:34
6楼
设缝吧~
回复
zhurongwu.cq
2012年02月10日 11:20:41
7楼
规范为不宜,楼主这个应该是有局部裙房吧?看裙房高度不算高,一般可不设缝断开,加强区加强至裙房上一层
回复
chenyhscut
2012年02月10日 17:51:25
8楼
建筑可能的情况下最好设缝,如不设缝 考虑沉降差,连接部位加强
回复
熊利文
2012年02月11日 09:25:04
9楼
可以不设缝,加强群房屋面处主楼上下层的构造措施