请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!
请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!
22楼
个人认为不用设缝,地震时设缝也会有问题,只要基础能处理好,采用不同基础形式,保证沉降基本协调,再设置后浇带就能解决这个问题
回复
23楼
做后浇带吧,主要还得考虑沉降问题
回复
24楼
可以不分开,但是要注意控制指标,不能出现三项以上不规则指标
回复
25楼
没有地下室的情况,毫不犹豫要设缝。这样位移好调,裙房比主楼抗震等级要低,裙房框架结构就解决了,可以降低造价。如有连成一体的地下室,那设不设缝,缝断至什么地方,楼主自己权衡利弊。
回复
26楼
帮顶,进来学习下
回复
27楼
有用的经验,学习
回复
28楼
八楼说的很好 严重同意
回复
29楼
看看
回复
30楼
看做裙房,不用设缝
回复
31楼
看做裙房,不用设缝
回复