家里电出问题了,一天早晨只有厨房灯开着,突然没电了,到外面看是漏保开关跳了(老房子,只有一个总的漏保开关,没有分支开关)。按下按钮,合闸立刻跳,将家里所有灯关掉,用电器的插座拔了,依然跳,换一个新的漏保还是不管用。后来将开关出线端零线火线换位,合闸成功,用电一切正常,只有客厅灯有一圈LED灯处于常亮状态。请高手们帮忙分析一下,漏电可能在什么位置,怎样能检测出漏电位置。
老房子出问题这个个人感觉比较正常的!呵呵!
回复
16楼
调换火线零线以后还是跳闸,是可以理解的,因为漏电故障点并没有被排除,依然存在。鉴于楼主提供的LED灯常亮的情况,建议楼主重点排查LED灯回路,可能是LED灯回路的开关侧有绝缘故障。
回复
17楼
LED灯只属于灯的一部分,主灯是受开关控制的,这种情况是不就排除开关侧的绝缘故障了?
回复
18楼
应该怎样排查呢?具体方法,比如测什么数据,在什么位置测,怎么测?
回复
19楼
长明灯的问题咋没人提呢
回复
20楼
你总开关火线和零线互换力,那你要把电灯开关控制线也要互换,你把LED灯的开关控制线互换下,应该将能解决力。
回复
21楼
你要是明线,可以分段剔除查找漏电点,你这个就是原相线接头处绝缘破损并且接头接的不好,相线电流通过电阻增大电线发热与墙或金属接线盒搭接造成漏电,相线换为零线后,破损处不会在发热而与墙或金属接线盒搭接,从而漏电跳闸。
回复