家里电出问题了,一天早晨只有厨房灯开着,突然没电了,到外面看是漏保开关跳了(老房子,只有一个总的漏保开关,没有分支开关)。按下按钮,合闸立刻跳,将家里所有灯关掉,用电器的插座拔了,依然跳,换一个新的漏保还是不管用。后来将开关出线端零线火线换位,合闸成功,用电一切正常,只有客厅灯有一圈LED灯处于常亮状态。请高手们帮忙分析一下,漏电可能在什么位置,怎样能检测出漏电位置。
可能你对调开关线的时候,将漏电部位烧掉了,所以不跳闸了.
回复
3楼
没有,再换回来还是跳闸。
[
本帖最后由 wxmei 于 2012-2-9 22:01 编辑 ]
回复
4楼
引用别人的一个分析:漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大,超过30mA而保护动作。将火线和零线颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线,零线与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零。所以漏电保护器就不会再动作。总结起来一句话,没有电压差就没有漏电电流。
回复
5楼
火线破皮接地了,不好解决只能换线。零线和地本身是通的几乎没有电压所以对调后不跳闸。
对调使用不知道会不会有安全隐患,还请高手说说
回复
6楼
回复
7楼
没有电压差就没有漏电电流。
回复
8楼
想要检测出漏电位置,需要回路内并联的线路一段一段排查,
回复
9楼
学习了!~!~!~
回复
10楼
就是担心这样会存在安全隐患,所以才求高手们指教,该怎么办呢。
回复
11楼
请问用什么办法排查?线路都是埋在墙里的?
回复