高压线与建筑物的水平距离和垂直距离
pusi_xu
pusi_xu Lv.3
2012年02月08日 16:31:35
只看楼主

手上有一个项目,甲方想在高压线下做一个广告牌,想问一下各位,在高压线正下方是不是不可以建设?如果不可以,应避开水平距离多少呢?垂直距离又是多少?

手上有一个项目,甲方想在高压线下做一个广告牌,想问一下各位,在高压线正下方是不是不可以建设?如果不可以,应避开水平距离多少呢?
垂直距离又是多少?
免费打赏
sosoo7
2012年02月20日 21:00:56
2楼
水平的话,考虑最大风偏后,安全距离不小于1.5m,垂直的话,最高温时弧垂最大,净空安全距离不小于3m
回复
永无止境
2012年02月21日 10:39:40
3楼
请先确定高压线的电压等级是多少
回复
lingxuct
2012年02月21日 11:04:50
4楼
请找SDJ206的规定。