关于空压机无功补偿大小的问题?
海法马卡比
2012年02月08日 16:30:28
只看楼主

空压机电压6kV,功率1870kW 按钢参提供空压机功率因素为0.85,补偿后达到0.92。计划采用高压成套电容器柜进行补偿。根据书中的公式需补偿 Q= 0.8x1870x0.194=290, 按300kvar考虑。而其他人根据多年的空压机经验认为需要补偿 Q=1870x0.3=561,按570kvar考虑。还说,补偿570kvar,功率因素如果能达到0.9都得谢天谢地。我真是头痛。

空压机电压6kV,功率1870kW
按钢参提供空压机功率因素为0.85,补偿后达到0.92。
2012年02月08日 16:38:49
2楼
计算公式怎么来的?
回复
海法马卡比
2012年02月08日 16:50:56
3楼

第一个就是工具书上的公式 Q = α x P(tanψ1 - tanψ2)
第二个是工厂人员的经验公式,直接功率乘以0.3
回复
海法马卡比
2012年02月08日 16:54:11
4楼
第一个就是工具书上的公式 Q=a x P(tgφ1-tgφ2)
第二个是工厂人员的经验,功率乘以0.3
回复
智库
2012年02月08日 17:06:09
5楼
a=1
目标功率因数提高一些,0.95吧。
回复
海法马卡比
2012年02月09日 08:33:13
6楼
第二个经验公式大概就是用这个方式推出来的,乘以0.3
回复
无影
2012年02月09日 09:57:55
7楼
如果有已经在运行的设备,就去看看,究竟补偿了多少,功率因数又是多少。
回复
lingxuct
2012年02月09日 10:29:43
8楼
按理论公式重新计算一下:
Q=P(tgφ1-tgφ2) cosφ1=0.85 tgφ1=0.62 cosφ2=0.92 tgφ2=0.426

Q=1870(0.62-0.426)=363kvar (和楼主计算的290有不小的差别)

按经验公式取30%的话,1870X30%=561kvar

从理论上讲,空压机一般是满负载的,实际运行会非常接近计算值(363kvar),如果空压机不是满负载,cosφ会下降,但有功P也同时下降,基本上就是这个值。

装560kvar也无可非议,因为系统上还会有其他负载(如变压器和低压负载)。
回复