停车场上喷遇到梁应该怎么做
kane8888
kane8888 Lv.2
2004年01月09日 15:41:43
只看楼主

我想请教一下,停车场上喷遇到梁应该怎么做?规范:1.直立型喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm. 2.表7.2.1中的规定。 这两者是什么关系,是要同时满足吗?

我想请教一下,停车场上喷遇到梁应该怎么做?规范:1.直立型喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm. 2.表7.2.1中的规定。 这两者是什么关系,是要同时满足吗?
免费打赏
皮皮兔
2004年01月09日 15:57:47
2楼
喷头与梁之间的距离必须满足规范的要求,比较偷懒的做法是把梁看成是墙,这样喷头加密的比较厉害尤其在有次梁时.结果甲方急了,跟消防商量后,将喷头布在次梁下,加集热板,这样喷头溅水盘就距梁底不应小于75mm,且不应大于150mm.不一定正确,仅供参考.
回复
zlzp6
2004年01月10日 10:02:07
3楼
同意楼上。我上次做一个车库,碰到相同的问题,后来用了集热板,消防审查是通过了!
回复