在报消防的时候由于地下室没做,我在室外没有加消防水池。现在地下室做了(人防做的),没有加室外消火栓设备,消防水池的保护半径不够。我在室外加了两个消防水池,但是甲方不同意,也不肯签字确认。我不知道怎么办好,请大家帮我想想办法。 还想问下是在外面保护半径不够的地方加两套消防水池(有效容积144T),还是在地下室加一套室外消火栓系统成环网,哪个造价低下啊。
我自己先顶一下吧,问题 不小啊
回复
3楼
增加一个消防水池的土建成本比较高,不如再地下室增加一个环状室外消火栓系统
回复
4楼
室外消防不需设水池,由市政自来水引两路进水,在基地内成环供水,室外消火栓直接在环上接管。
回复
5楼
室外消火栓所需压力不高,只需10m水柱,市政自来水完全能满足水量和水压要求。
回复
6楼
地下室割出地方加消防水池不就行了嘛。
回复
7楼
还有一种办法,室外2个水池改成取水口,然后通过连通管和地下室水池连通,当然要你的水池容量足够。最好的办法是采用市政给水管直接供,设置室外消火栓,但是要满足2路进水,环状。如果室外消防用水量超过15L/S的话
回复
8楼
项目情况介绍一下 别人才好分析
回复
9楼
给排水技术交流群里我们谈论一下,203849980
回复
10楼
其实,这些问题的出现是设计人在开始设计时没有按消防规范做引起的,造成后面的经济损失甲方当然不高兴。不知你设计的是单体还是小区,按你的说法,人防设计没有加室外消火栓设备,也就是缺了室外消防,那就采用低压给水系统,一般室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面起不小于0.1MPa即可,但你要注意,如果你的小区范围比较大,供消防车取水的消防水池,其保护半径不应大于150米,若大于了,还要适当增加室外消防水池。
回复
11楼
正常大院设计前有设计人制定方案后,专业内部进行方案评审,设计人在进行设计;您做之前至少和审核人商量一下啊,多人看过减少技术问题发生啊。
回复