p496显热回收公式是否错了
song69
song69 Lv.2
2006年09月09日 22:00:51
只看楼主

p496显热回收公式是否错了,z最后一项t1-t2应是t3-t4

p496显热回收公式是否错了,z最后一项t1-t2应是t3-t4
免费打赏
tx
2006年09月11日 10:50:49
2楼
这个公式确实看不懂!!!
回复
dtsdy
2006年09月11日 11:24:07
3楼
教材中的公式是:新风的热湿交换效率,t3-t4应该是排风的热交换效率。
回复
gqythy
2006年09月11日 20:22:45
4楼
应该没错。陆耀庆编的《实用供热空调设计手册》P918也有此公式。
回复
twinkle-star
2006年09月14日 18:10:07
5楼
目前关于热回收装置效率的定义和算法有点乱,相关的设计手册也不一致,《实用供热空调设计手册》中显热热回收装置统一按新风显热效率(温度效率)进行定义和计算,但为了考虑温度效率与热回收效率的差别,冬季和夏季、是否冷凝等不同的情况采用了不同的算法和修正,需要查图表,比较复杂。《空气调节设计手册》中热回收装置的效率分新风显热效率和排风显热效率。根据热回收效率的基本定义,应是实际热回收量与最大可能的热回收量之比,因此当排风温降较大时,应采用排风换热效率,新风温升较大的情况下应采用新风换热效率。但如果题中明确指出是新风显热效率,则按其定义和算法进行计算