见图:桩头的周边的红圈只是铺了卷材,这样做防水应该是不行的吧,那么应该怎么做呢?看大图[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-2-7 23:01 编辑 ]
见图:桩头的周边的红圈只是铺了卷材,这样做防水应该是不行的吧,那么应该怎么做呢?
看大图
[
本帖最后由 qaz666 于 2012-2-7 23:01 编辑 ]
2楼
有一种ECH环氧树脂的防水涂料,可直接涂覆在混凝土表面,粘接强度高,耐磨耐冲击力非常好,楼主可以去找找,看相关性能合不合设计要求?
回复
3楼
应根据图纸结构设计中施工做法要求进行防水施工,一般为新型液体防水材料,如水泥基防水渗透结晶采用的比较多。
回复
4楼
图中桩顶部的防水应依据结构设计中的底部防水做法 若图中没有 应与设计院结合 设计人员应提供相应的节点做法。
回复
5楼
应该细部节点啊,图纸上没有?管设计院要啊,用的膨润土卷材?桩头不凿?
回复
6楼
用防水柔性密封膏
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
参图集04g101-3 p58
回复
10楼
水泥基防水渗透结晶
回复
11楼
学习,学习