规范要求:消防水泵为自灌式吸水,当从河里取水时就不能满足了,请教各位用何办法解决?
规范要求:消防水泵为自灌式吸水,当从河里取水时就不能满足了,请教各位用何办法解决?
2楼
是否可以在水泵出水管(止回阀与底阀间)上设一小的屋顶水箱(或设稳压罐),
回复
3楼
在水泵吸水管上做引水罐,吸水口处底阀。
回复
4楼
引水罐怎样做,有厂家或做过的图纸吗
回复
5楼
看看附图的消防泵,www.shanghairover.com 与我们联系:021-56032050
回复
6楼
多层可以考虑其他措施,高层必须自灌,取河水可以做地下泵房,满足自灌要求。
回复
7楼
是否有哪种潜水泵可安装呢?
回复
8楼
规范不允许用潜水泵
回复