220V供电BV10平方塑铜线穿PVC管最大使用功率为多少?
220V供电BV10平方塑铜线穿PVC管最大使用功率为多少?
2楼
我觉得导线的使用应该是和载流量有直接关系,和功率没有必然联系。
回复
3楼
BV10平方220V供电穿PVC管安全载流量是多少安培?
回复
4楼
请问影清老师BV10平方220V供电穿PVC管安全载流量是多少安培?
回复
5楼
32A
回复
6楼
BV10穿管按四条计是45A,环境温度选30度,此数据摘自常用数据。220V和380V穿管有关系吗?
回复
7楼
6楼说的对,按载流量BV10穿管约是44~45A,环境温度选30度,按功率能负载8KW左右(单相).
回复
8楼
再盘厂BV10的线穿管电流(管径大于线径的1.5倍)环境温度40度时59A,环境温度35度时64A,环境温度30度时70A,
环境温度25度时75A。
回复
9楼
导线是算载流量的,电压不同,功率也不同,根据电压,功率算电流,然后查表得导线的截面
回复
10楼
220v供电BV10平方电缆穿PVC管环境40摄氏度时最大载流量44A,大约功率为9.7KW
回复
11楼
晕!~楼主可以自己查查<工业与民用配电设计手册>,那上面比较可信!
回复