今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~
一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
2楼
直起电机其功率不超过变压器容量的1/3。
回复
3楼
很有毛病..................................
回复
4楼
你要这样用.变压器必烧无疑
回复
5楼
如果要满足用电设备的需要,还是换台160KVA的变压器吧......
回复
6楼
.............别说启动了,80kVA的变压器带80kW的2台搅拌机就已经不错了~~~~
回复
7楼
换变压器200KVA的还可以
回复
8楼
别说一起启动了,80kVA的变压器带40kW的2台搅拌机,过不多一会变压器就会冒烟的.(一命呜呼了哈哈........)
回复
9楼
能否直接启动,变压器与电动机的关系就是启动电流与额定工作电流的关系,也就是5~7倍,你想直接启动是不可能的。如果采用降低启动的话,如星三角启动,启动电流降为原来的1/3倍,如果采用的是油变的话,勉强可以吧。因为油变一般可以允许过负荷1.3倍,搅拌机属于间歇工作,同时工作的时间不会太长,个人觉得带2台搅拌机勉强可以。
回复
10楼
首先,搅拌机运行的电流大小取决内部负载的大小!!(就是搅拌原料的粘稠度的大小!!)
尽量避免两台同时启动!!
变压器运行注意其输出电流,内部温度,运行噪声,好多事情不光要计算,还需要经验!!!
看实际运行情况!!!QQ:274960075
回复
11楼
同意
回复