现在做一小区单体楼,一层设有消防控制室,不知道消控室的用电负荷怎么预留,预留原则和计算方法是什么?请热心人指点!
现在做一小区单体楼,一层设有消防控制室,不知道消控室的用电负荷怎么预留,预留原则和计算方法是什么?
请热心人指点!
22楼
一般的来说,三相五线进线的话6Kw足够。
回复
23楼
回复
24楼
消防和安防的用电不可以从一个箱子里配电的。必须分开来。这个是强条。
所以哪怕是合用的房间,也必须分开。
其实消防箱进线开关至少也要有32A了。其实哪怕20kW,32A的开关也基本够了,所以谈这个容量意义不大。
回复
25楼
32A的确够了 没有什么大负荷的!!
回复
26楼
我是来学习的!
回复
28楼
控制室没有什么负荷,只是照明,空调,电脑,消防设备室负荷大
回复
29楼
1.主要是弱电专业的UPS容量,所以先要弱电专业提条件。
2.空调是不需要接到消控室的双电源箱的,20kW应该差不多了,保守点25kW.
回复
30楼
一直都是三相6KW!
回复