关于空调功率的估算及电源相线选择
lshy168
lshy168 Lv.4
2006年09月08日 09:44:36
只看楼主

我发现在设计时空调功率的选择很头疼,特别是小的公建,如果甲方不安装中央空调的话,选择柜式空调空调的用电功率一般按照每平米50KW进行估算,但具体是选择三相电还是单相电就有点麻烦,空调市场的差距太不平衡了,有的柜式单相就可以达到5P,而目前市场上柜式空调大部分是三相(个人之见,不知对否)到底是单相还是三相,真是头疼

我发现在设计时空调功率的选择很头疼,特别是小的公建,如果甲方不安装中央空调的话,选择柜式空调
空调的用电功率一般按照每平米50KW进行估算,但具体是选择三相电还是单相电就有点麻烦,空调市场的差距太不平衡了,有的柜式单相就可以达到5P,而目前市场上柜式空调大部分是三相(个人之见,不知对否)到底是单相还是三相,真是头疼
免费打赏
张日伟
2006年09月08日 10:00:54
2楼
你说的都对,每平方50~80W,一般单相空调可以做到5P,换成电功率就是4KW,也就是说4KW以下的,你可以用单相,4KW及以上的可以用三相。空调的布置也要考虑均匀性,个人建议是采用3KW的均匀设置,效果会好一些,一些大跨度的可以考虑用三相空调。
回复
lilin1017@co163
2006年09月08日 10:13:23
3楼
我建议用三相空调。单相空调5匹电流约20A,要用4平方的电线3根,一般插座,空开满足不了,需拉专线。三相空调5匹电流每相约8A,2.5平方的线就可以了,用5根,需拉专线。都需要要拉专线,就用三相的。三相电机效率高,单相电机效率低,还需要电容,容易损坏。单相负载不平衡,用三相不存在这个问题。
回复
lshy168
2006年09月08日 14:21:48
4楼
楼上两位说的都有道理,如果面积不大采用单相的柜式均匀布置,可能耗电量有点大了。
三相电太没必要了(如果面积100~150平米的话)这就是矛盾啊,矛盾