除了计算用电负荷外,还有什么直观的方法判断变压器是否超负荷了?
除了计算用电负荷外,还有什么直观的方法判断变压器是否超负荷了?
2楼
看变压器低压侧电流表指示是否超过额定电流。看变压器温度表,在相同气温条件下,温度是否升高。
回复
3楼
温度是否过高是主要判断依据吧
回复
4楼
电流
回复
5楼
同意,就是看电流.温控箱上面的三项温度
回复
6楼
同意
回复
7楼
听声音,如果过载电磁声音就比正常时大了许多。
看电流,我想这是最准确的。
测温度,一般可以拿手感受一下散热片温度。记得我们有一台250kva的变压器过负荷100%,站在旁边都烤人。呵呵,赶紧倒了一台大的变压器。
回复
8楼
电流和温度,主要是温度。变压器上有放温度表的地方,七八十度应该没有问题。
回复
9楼
如果是电房,就进低压室看电流表,如果是室外变压器,用钳表量电流。看温度是不行的,温升的原因有很多种。
回复
10楼
电流怎么计算,我是菜鸟!
回复