关于这一条,有两个规范有阐述。第一个是《民用建筑电气设计规范》第4.3.3条第五款:在电源系统不接地或经高阻抗接地,电气装置外露可导电部分就地接地的低压系统中(1T系统),照明系统应设专用变压器。条文说明中没有相关的解释。第二个是《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.4条第四款:在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。条文说明:因IT系统的带电部分与大地不直接连接,因此照明不能和动力共用变压器,必须设专用照明变压器。
第一,是否照明负荷发生单相接地故障的概率要高一些,会降低IT系统供电的可靠性。
第二,是否因为IT系统中的带电部分包括N线(在有N线引出的情况下)与大地不直接连接,照明负荷在三相不平衡的情况下,N线上可能会带上不安全电压。
希望大家参与讨论,帮我解开这个疑惑。
2楼
我认为是楼主第二点原因。
回复
3楼
哎。。IT系统,中性点不直接接地。。当然需要专门变压器。。。不然N线怎么取。。
回复
4楼
谢谢青苹果版主的回复!
关于N线怎么取这个问题有些疑惑,中性点不直接接地不能引出N线吗?
回复
5楼
如果设专用变压器,变压器中性点要接地吗?照明配电系统的接地形式还是IT系统吗?
回复
6楼
又怎么啦?关于IT系统的回帖又被告知有不良内容,限制发帖。
回复
7楼
IT系统的电源中性线是不接地或通过阻抗接地的系统,是属于接地保护范畴。所谓接地保护,就是系统中的外壳与单独的接地装置相连。该接地装置与电源系统的中性点是不连接的。
IT系统的任何一根相线与地或系统中的设备金属外壳相碰时,由于与电源系统不构成回路,不会出现危险的故障电流,因此要求防爆的单位采取IT系统,一旦发生碰壳,不会出现引爆的电火花。对IT系统,国际电工委员会(IEC)不希望配出中性线,若系统中需要220v电压,可采用380/220V隔离变压器供电。
回复
8楼
回复
9楼
“要求防爆的单位采取IT系统,
一旦发生碰壳,不会出现引爆的电火花。
对IT系统,国际电工委员会(IEC)不希望配出中性线,
若系统中需要220v电压,可采用380/220V隔离变压器供电。”
解答的太好了!
回复
10楼
没有强制性规定不让引出,IEC也是建议不要配出中性线。
民规好像是不宜引出,需要引出时候中性线需要保护。
回复
11楼
哎。。IT系统,中性点不直接接地。。当然需要专门变压器。。。不然N线怎么取。。
回复