排水疑问三个??
likanli
likanli Lv.2
2004年01月04日 16:23:35
只看楼主

求教:敬请高手解答! 1、小高层四楼业主家浴缸(不用)发出臭味。分析:没有水封;解决方法:请业主倒水到该浴缸;结果:臭味依旧。进一步检查楼下,S弯和其他S弯同一型号。 2、同上另单元,三楼业主家抽水马桶喷水。分析:三楼以下有气阻;解决方法:疏通主管;结果:喷水频率下降,但喷水现象未杜绝。 3、某楼宇一单元四至七楼给水时有响声。

求教:敬请高手解答!
1、小高层四楼业主家浴缸(不用)发出臭味。分析:没有水封;解决方法:请业主倒水到该浴缸;结果:臭味依旧。进一步检查楼下,S弯和其他S弯同一型号。
2、同上另单元,三楼业主家抽水马桶喷水。分析:三楼以下有气阻;解决方法:疏通主管;结果:喷水频率下降,但喷水现象未杜绝。
3、某楼宇一单元四至七楼给水时有响声。
免费打赏
caiyanjin0111
2004年01月04日 16:42:00
2楼
是高层的还是低层的?没采取防震和专门通气管吗?
回复
lgsss_2001
2004年01月05日 11:37:02
3楼
疑问1我觉得应该不会出现吧,水封的问题已经解决。什么会还出现臭味???
疑问2我觉得可能是没有设专用的通气管的原因吧。增设专用通气管。
疑问3给水管水压过高,管径应核对。
以上是我的见解。欢迎大家有更好更多的解决办法来讨论,还有有什么不对的请指正。
回复
huadong88
2004年01月05日 13:02:28
4楼
疑问1:反水弯是否有漏水,存水容易蒸发或消失
疑问2:同楼上
疑问3:阀门漏气或管径问题
回复
linzhong
2004年01月05日 13:35:55
5楼
1。卫生间有味,地漏是主要问题。
回复
lxl19820505
2004年01月05日 14:13:35
6楼
不是什么大问题,适当增减一些即可
回复
海啸
2004年01月05日 14:20:13
7楼
1是不是其他卫生器具发出的味道?
2是不是本层排水管道转弯没解决好本层排水支管和横干管的垂直距离。
3流速过大,放大管径,或者在用户进户管上设置可曲挠橡胶接头。
回复
linyinong
2004年01月05日 15:58:50
8楼
1、可能水封太浅(规定50mm),排水管内的气压波动造成水封破坏。
2、小高层三层喷水有可能,最好的办法是增加通气管。
3、水压太高,或管径太小造成流速过高。
回复
shan-long
2004年01月06日 16:04:06
9楼
问题3可把管道上原有的阀门改成静音双隔膜式水力控制阀!欲知更多此阀门详情可联系我们025-83618227。13182860269!!!
回复
water960223
2004年01月06日 17:14:20
10楼

建议改用直通式地漏加排水弯,以保证水封高度

回复
siminece
2004年01月06日 21:40:27
11楼
很可能无附通气立管!
三楼业主家抽水马桶喷水,正压喷溅,下边或堵塞或跌水高度太低!
1、小高层四楼业主家浴缸(不用)发出臭味。分析:没有水封;解决方法:请业主倒水到该浴缸;结果:臭味依旧。进一步检查楼下,S弯和其他S弯同一型号.
只此一家.也可能此家内排水管施工时没密封嵌实
四至七楼给水时有响声可加大管径降低流速
回复

相关推荐

APP内打开