07年二注33题的抗震等级我认为是二级,因为场地原因提高的是构造措施,对轴压比的抗震等级还是按7度查表,题目的解答是错的吗,不知道这样理解对吗,希望大家指正下,题目如下
07年二注33题的抗震等级我认为是二级,因为场地原因提高的是构造措施,对轴压比的抗震等级还是按7度查表,题目的解答是错的吗,不知道这样理解对吗,希望大家指正下,题目如下
2楼
补充下,有说法轴压比是抗震构造措施,但抗规中有很多表格要用到抗震等级去查表,不可能采用构造抗震等级定义查表,会引起混乱
回复
3楼
没错,柱的轴压比属于抗震构造措施,所以应该用确定抗震构造措施等级时采用的设防烈度去确定抗震等级
[
本帖最后由 frank9741 于 2012-2-7 15:20 编辑 ]
回复
5楼
回复
6楼
学习学习
回复
7楼
frank9741 发表于 2012-2-7 09:53 没错,柱的轴压比属于抗震构造措施,所以应该用确定抗震构造措施等级时采用的设防烈度去确定抗震等级[ 本 …请问下确定结构的抗震等级(不是轴压比时) 也是需要安装确定抗震构造措施等级时采用的设防烈度取确定么?
回复
8楼
学习学习,长见识了!
回复
9楼
轴压比 最小配筋率 配箍率等都属于抗震构造措施 应该按确定抗震构造措施的抗震等级确定 抗震措施包括抗震构造措施和内力调整 内力调整不属于抗震构造措施 确定内力调整的抗震等级时 不应考虑规范上关于抗震构造措施抗震等级的规定 个人观点 仅供参考