如何依照变压器容量推算出不同容量的变压器消费效率?
wangzhen0523
2006年09月07日 10:10:28
来自于变压器
只看楼主

现在手头上有1250kVA变压器一台 未知铜损铁损 并且有1000kVA 1500kVA消费效率具体数值 求如何推算出1250kVA消费效率 消费效率公式 消费效率=铁损+0.25(500kVA以上)×铜损找不到公式。。郁闷

现在手头上有1250kVA变压器一台 未知铜损铁损 并且有1000kVA 1500kVA消费效率具体数值 求如何推算出1250kVA消费效率
消费效率公式 消费效率=铁损+0.25(500kVA以上)×铜损
找不到公式。。郁闷
免费打赏
jian_72
2006年09月07日 10:31:41
2楼
铜损=103xSn^0.7,可以依这个公式估算,铁损不好估算。

另外,如果有变压器,应该有试验报告的呀,上面不是有铜损及铁损的?如果实在没有,写出变压器型号。。
回复
wangzhen0523
2006年09月07日 16:31:51
3楼
这个不是成品。。。是寻价用的。。。。所以没有试验报告。。。
型号规格如下 3P-50Hz-22kV/210V-1250kVA 接法为Yd1 or Dd0
小弟才入行不久 主管出差 不在身边 实在无招了
拜各路神仙。。。。
回复
王若男
2006年09月07日 16:43:59
4楼
还是看一下配电手册。
回复

相关推荐