求助!!前室还是走廊?
tom6218336
tom6218336 Lv.2
2012年02月03日 15:00:22
来自于通风排烟
只看楼主

不超过24米的6层办公楼,6*3.8;地下室为车库,其中建筑专业说是为了便于管理,在电梯和楼梯口设个如图所示的“走廊”,在我的理解,这应该是前室,求助高手!是前室还是走廊呢?

不超过24米的6层办公楼,6*3.8;地下室为车库,其中建筑专业说是为了便于管理,在电梯和楼梯口设个如图所示的“走廊”,在我的理解,这应该是前室,求助高手!是前室还是走廊呢?

111.jpg

免费打赏
abel302
2012年02月06日 17:07:12
2楼
是前室来的
回复
zzyanzheng
2012年02月07日 08:46:15
3楼
走廊!鉴定完毕...
回复
snail_yin
2012年02月07日 09:40:56
4楼
首先我们判定该楼梯间为封闭楼梯间,且具备自然通风和自然采光,因此,依据规范是不需要设置前室的。
而这个空间是为了管理的需要,叫什么名字无所谓了
回复
chinalnkydlzc
2012年02月07日 09:43:11
5楼
新风机房的门是怎么回事?
回复
tiger_sin
2012年02月07日 10:44:20
6楼
首先先确定前室的概念:
对于防烟楼梯间来说有楼梯间的前室;对于消防电梯来说有电梯前室。
对于楼主的项目而言,属于多层建筑,楼梯间已有自然通风排烟可以采用封闭楼梯间。电梯应该没有消防电梯,所以不是前室。是走廊或者是连廊。
回复
huminyi3980234
2012年02月07日 14:15:59
7楼
路过...........................
回复
sj222730
2012年02月08日 10:55:44
8楼
真纠结
回复
mengxianfad
2012年02月08日 15:50:43
9楼
应该是走廊吧
回复
cc12034
2012年02月08日 18:55:51
10楼
消防电梯前室吧
回复
yangshizhao
2012年02月09日 09:08:52
11楼
应该是合用前室
回复