500kVA10kV变压器,互感器30/5,发生单相接地,请问过电流有多大。
500kVA10kV变压器,互感器30/5,发生单相接地,请问过电流有多大。
2楼
变压器一次侧单相接地电流与变压器本身关系不大,它取决于10kv电网,如果是中性点经高阻接地系统,一般为几个安培。
如果是变压器二次出线单相接地短路,按你的变压器,在10kv侧短路容量100MVA时,其单相接地短路电流约为7.36kA(Y,yn0)或13.75kA(D,yn11)。
回复
3楼
请教NLB:能否给一下计算过程?我算的结果跟这相差太远,想看看哪出错了。谢谢
回复
4楼
我是直接从《工业与民用配电设计手册》上查的。
回复
5楼
500*1.443/4%*0.866=15.62KA,不知道对错
我是按高压无穷大算的理论值
回复
6楼
错了,,,人家的变压器是500KVA的,,,,不是500MW
10KV系统,不能看着无穷大,
楼主提供的数据太少,,,这样算不出来短路电流,或是不够精确的
至少要两个数据,一是10KV线路的线径和长度,二是变压器的短路阻抗
回复
7楼
变压器二次出口的单相接地短路电流主要取决于变压器的零序阻抗,而这个零序阻抗是由变压器制造厂提供的。
回复
8楼
理论应该是这样
回复
9楼
总阻抗X=系统最大方式X1+线路阻抗X2+变压器阻抗X3,短路电流I=V/X.
回复