500kVA10kV变压器,互感器30/5,发生单相接地,请问产生的过流有多大。
500kVA10kV变压器,互感器30/5,发生单相接地,请问产生的过流有多大。
2楼
500变压器单相接地短路电流18kA(计算不一定准确,仅供参考)....
回复
3楼
好象没那么大的.
回复
4楼
是高压侧单相接地还是低压侧单相接地?
回复
5楼
没有这么大
回复
6楼
500*1.443/4%*0.866=15.62KA,不知道对错
回复
7楼
不管是高压侧接地还是低压侧接地,都没那么大啊
回复
8楼
变压器单相接地电流的大小是与系统内的阻抗有关,而且短路接地主要考虑的是过电压而不是过电流.
回复