请教各位前辈,冷库的消防给水应该怎么设计?
lordashvk
lordashvk Lv.2
2006年09月06日 14:47:37
只看楼主

现在手头有个活,1、2层冷库,三层是仓库,只需要做生活给排水和消防给水。冷库消防设计以前从来没有做到过,不知道如何下手,希望有经验的前辈指导一下,在线等回复,谢谢

现在手头有个活,1、2层冷库,三层是仓库,只需要做生活给排水和消防给水。冷库消防设计以前从来没有做到过,不知道如何下手,希望有经验的前辈指导一下,在线等回复,谢谢
免费打赏
lordashvk
2006年09月06日 14:49:12
2楼
真的是很着急的问题,所以不得不自己顶一下....当然不能全部都是废话,如果需要图纸的话,我可以上传
回复
ywhy
2006年09月06日 15:03:44
3楼
这个真没做过,消火栓不可能放在冷库里面吧,至少是零下十几度,希望有前辈出来指导一下,小弟也一起学习
回复
xfd831
2006年09月06日 23:16:14
4楼
你表达的太简单了,冷库是各种各样的,你要知道工艺呀,储藏什么东西呀,冷库规模呀,冷藏温度呀等等。

这个不是废话么?做给排水的,不就是做生活给排水和消防给排水么?
回复
neeodo
2006年09月07日 09:11:29
5楼
干式消火栓
好像有这么个东东