R407C的问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2012年02月02日 16:04:23
来自于制冷技术
只看楼主

请问像R407C这类非共沸制冷剂如何确定蒸发温度(压力)和冷凝温度(压力),是取露点值,还是泡点值,或取平均数 谢谢[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-2-2 16:47 编辑 ]

请问像R407C这类非共沸制冷剂如何确定蒸发温度(压力)和冷凝温度(压力),是取露点值,还是泡点值,或取平均数
谢谢

[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-2-2 16:47 编辑 ]
免费打赏
mdc0402
2012年02月02日 20:34:54
2楼
 1、简介:
是由R32 制冷剂和 R125 /制冷剂再加上R134a制冷剂按一定的比例混合而成,是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。   R407C 由于和 R22 有着极为相近的特性和性能,所以成为 R22 的长期替代物,使用于各种空调系统和非离心式制冷系统。   R407C 可用于原 R22 的系统,不用重新设计系统,只需更换原系统的少量部件,以及将原系统内的矿物冷冻油更换成能与R407C互溶的润滑油(POE油),就可直接充注 R407C ,实现原设备的环保更换。   由于 R407C 是混合非共沸工质,为了保证其混合成分不发生改变,所以 R407C 必须液态充注。如果 R407C 的系统发生制冷剂泄漏,且系统的性能发生明显的改变,其系统内剩余的 R407C 不能回收循环使用,必须放空系统内的剩余 R407C 制冷剂,重新充注新的 R407C 制冷剂。   2、热力特性:   产品名称 混合工质 R407C(R32 二氟甲烷 / R125 五氟乙烷 / R134a四氟乙烷) /
产品物理性质 分子量 86.2
产品物理性质 沸点(℃) -43.6
产品物理性质 冰点(℃) -
产品物理性质 临界温度(℃) 87.3
产品物理性质 临界压力(kPa) 4820
产品物理性质 饱和液体密度 30℃(kg/m3) 1129.3
产品物理性质 液体比热 30℃ [KJ/(Kg·K)] 1.55
产品物理性质 等压蒸汽比热(Cp)30℃及101.3 kPa 0.75
产品物理性质 破坏臭氧潜能值(ODP) 0.00
产品物理性质 全球变暖系数值(GWP) 1500
产品物理性质 临界密度 (kg/m3) -
产品物理性质 沸点下蒸发潜能(KJ/Kg) 249.9
包装规格 一次性钢瓶 11.35 kg /
质量指标 纯度%≥ 99.9
质量指标 水份,PPm 0.001
质量指标 酸度,PPm 0.00001
质量指标 蒸发残留物,PPm 0.01
质量指标 外观 无色,不浑浊
质量指标 气味 无异臭
用途 R407C 是 R22 的长期替代物,对臭氧层无害,用于家用空调,中小型商用家调,客车空调,火车空调等。 /

编辑本段热力特性
  分子式:CH2F2/CHF2CF3/CF3CH2F   沸点,°C:-43.9   25°C时蒸汽压,MPAABS:1.174   液体密度(25°C),kg/L:1.136   临界温度,°C:86.74   临界压力,MPa:4.619   气体热容(1atm,25°C),KJ/(kg·K):0.829   液体热容(1atm,25°C),KJ/(kg·K):1.54   气体热传导率(25°C),W/(m·K):0.01314   液体热传导率(25°C),W/(m·K):0.0819   ODP:0   GWP:1.526   气味:轻微的醚味   颜色:无色透明   化学稳定性:稳定,但应避开明火和高温   与其他材料的不相容性:与活泼金属,碱金属、碱土金属如铝、锌、钡等不相容   聚合性:不会发生聚合反应   其组分为(按重量):HFC-32%(w/w):20±2   HFC-125,%(w/w):40±2   HFC-134a,%(w/w):40±2   水分,mg/kg≤10   酸度,mg/kg,≤1   蒸发残留物,mg/kg,≤100   气相中不凝性气体,%(v/v),≤1.5
编辑本段用途
  主要用于:R407C是环保型致冷剂,用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、致冷效果好等特点,大量用于空调行业。
回复
lyy0801
2012年02月03日 11:43:14
3楼
谢谢楼上的回复,但请先清问题
回复
lyy0801
2012年02月04日 16:37:14
4楼
怎么没人回答,是否我说的不清楚,在PH图上,像R22等制冷剂在两相区温度压力是一条直线可以容易找出蒸发温度,但像R407C由于存在温度滑移,等温线的露点和泡点的压力是不同的,那说蒸发压力时是以哪个为蒸发压力呢(泡点处,露点处,还是平均值)

同理冷凝器呢
回复
dongxiaofei2003
2012年02月04日 20:46:04
5楼
知道了~!谢谢版主~!希望会更好~!知道了~!谢谢版主~!希望会更好~!知道了~!谢谢版主~!希望会更好~!
回复
lyy0801
2012年02月04日 23:14:45
6楼

请不要瞎回复,赚积分好吗
回复
bbs_5ihvac
2012年02月06日 13:54:30
7楼
压缩机厂家一般取露点温度
回复
zhr19900320
2017年08月09日 10:28:12
8楼
冷凝看压力高那个 蒸发看压力低那个 是这样吗? 不知道为啥
回复
co1429770004383
2017年10月11日 16:56:10
9楼
蒸发温度看露点,冷凝温度看泡点
回复
大虾大虾
2017年10月12日 09:17:32
10楼
感谢分享!
回复
大虾大虾
2017年10月12日 09:17:54
11楼
蒸发温度看露点,冷凝温度看泡点
回复

相关推荐

APP内打开