蒸汽管道以前补焊过的裂缝再次裂开
heyunfeng1981
Lv.2
2012年02月02日 12:55:52
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
公司有一段蒸汽加湿的管,在与疏水阀的焊接处出现了裂纹,因当时急需加湿,所以在没停蒸汽的情况下补焊的,这次年底停产将蒸汽停了,过完年复机时发现原来焊的地方又漏了,这是什么原因啊?
公司有一段蒸汽加湿的管,在与疏水阀的焊接处出现了裂纹,因当时急需加湿,所以在没停蒸汽的情况下补焊的,这次年底停产将蒸汽停了,过完年复机时发现原来焊的地方又漏了,这是什么原因啊?
免费打赏
songgw5537
2012年02月07日 09:24:45
12楼
停运后可将这部分管段取下来 ,更换一段新管,坡口要符合要求进行焊接。还要检查一下管道的膨胀量及补偿量。
回复
onlyxhj
2012年02月07日 09:31:39
13楼
学习了,路过
回复
寒冬
2012年02月07日 17:25:27
14楼
原来的裂纹没有消除,时间运行以后,裂纹继续延伸,所以就又残影了,因为裂纹最讨厌就是延伸,不消除解决不了根本问题!
回复
chachababy
2012年02月08日 11:54:19
15楼
这纯粹就是焊接的原因,焊接的时候打上坡口,
回复
上一页
相关推荐
蒸汽管道水力计算软件v1.1
其他暖通软件
2018-09-25 23:58:57
蒸汽管道下穿国道手掘式顶管施工方案
市政给排水
2018-08-23 08:40:41
CJJ-T 104-2014 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程
采暖供热
2017-11-23 19:12:50
直埋蒸汽管道采用内外固定支架的推力计算
动力燃气系统
2017-09-18 15:26:04
蒸汽管道保温层腐蚀问题
动力燃气系统
2016-11-25 17:10:37
蒸汽直埋管道可以使用方形补偿器吗
采暖供热
2016-09-07 10:06:42
13bar的蒸汽管道丝口连接用什么密封?
动力燃气系统
2016-08-08 16:58:01
0.98Mpa,300℃的饱和蒸汽选用的管道压力
纯水系统
2016-06-03 10:54:55
制药厂区蒸汽外管道套用什么定额
安装工程造价
2016-04-06 15:51:28
大神帮忙看看现状蒸汽管道上的这几个到底是什么阀门
采暖供热
2016-04-01 10:05:49
蒸汽管道膨胀节变形原因
采暖供热
2015-11-27 22:27:35
直埋蒸汽管道几个关键技术的思考与探讨
动力燃气系统
2015-09-16 11:04:00
几起蒸汽输送管道事故的分析与防范(图文)
环保工程施工
2015-09-09 14:26:00
华能玉环电厂主蒸汽管道P92钢运行三万小时性能分析
供配电技术
2015-08-25 05:58:00
某小区蒸汽直埋管道设计的几点体会
建筑给排水
2015-06-26 06:09:00
锅炉和余热锅炉蒸汽给水管道设计的要求是?
建筑给排水
2015-06-25 13:44:00
关于热力蒸汽管道中两个技术问题的探讨
采暖供热
2015-06-15 18:35:00
蒸汽直埋管道选择哪些保温材料
采暖供热
2015-06-10 10:39:41
蒸汽阀门问题,如何保持蒸汽管道压力稳定
动力燃气系统
2015-03-10 21:38:30
第一次设计电厂的蒸汽管道,求助!!
动力燃气系统
2015-03-10 15:49:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开