公司有一段蒸汽加湿的管,在与疏水阀的焊接处出现了裂纹,因当时急需加湿,所以在没停蒸汽的情况下补焊的,这次年底停产将蒸汽停了,过完年复机时发现原来焊的地方又漏了,这是什么原因啊?
公司有一段蒸汽加湿的管,在与疏水阀的焊接处出现了裂纹,因当时急需加湿,所以在没停蒸汽的情况下补焊的,这次年底停产将蒸汽停了,过完年复机时发现原来焊的地方又漏了,这是什么原因啊?
2楼
回复
3楼
有可能是你在高温蒸汽下,进行补焊的;但是蒸汽彻底关闭后,管道变冷,但是补焊的地方比正常的脆弱,在进行高温蒸汽输送,就会造成原来漏气补焊的的地方再一次破裂!
回复
4楼
楼上的分析有道理
回复
5楼
管道受冻后裂开了....
回复
6楼
路过学习....谢谢楼主
回复
7楼
带压焊接形成的只是表面焊,只不过是把原来的漏点暂时遮盖了,在焊接后会在原来漏点附近形成焊接母材和管材之间的间隙。而不会完全融合,建议带压焊接是应先把漏点卯住后进行焊接,使焊接母材和管道完全融合,不产生间隙和缩孔,保证焊接质量。
回复
8楼
学习了
回复
9楼
楼主请不要着急,你先把设计的图纸仔细检查一遍,根据工程的现况和你设计的疑问点进行分析,找好切入点,合理运用知识,相信问题应该很好解决的。
回复
10楼
带压焊接形成的只是表面焊,只不过是把原来的漏点暂时遮盖了,在焊接后会在原来漏点附近形成焊接母材和管材之间的间隙。而不会完全融合,建议带压焊接是应先把漏点卯住后进行焊接,使焊接母材和管道完全融合,不产生间隙和缩孔,保证焊接质量。
回复
11楼
这么多好的回帖,学习了!
回复