大型变压器的水喷雾用什么喷头啊?
zlzp6
zlzp6 Lv.2
2003年12月30日 20:47:43
来自于变压器
只看楼主

大型的变压器的水喷雾消防,如果用普通的水喷雾喷头,喷头的有效射程只有2.5米,如果是碰到高压220kv的,和变压器的保护距离都要有2米,而且,一般喷头都是环绕变压器布置的,那变压器的中间部分不是不在喷头的保护范围内了。哪为老手帮忙解决下这个问题。

大型的变压器的水喷雾消防,如果用普通的水喷雾喷头,喷头的有效射程只有2.5米,如果是碰到高压220kv的,和变压器的保护距离都要有2米,而且,一般喷头都是环绕变压器布置的,那变压器的中间部分不是不在喷头的保护范围内了。哪为老手帮忙解决下这个问题。
免费打赏
伯大哥
2003年12月31日 08:54:30
2楼
水雾喷头的选择应按设计规范4.0.2;扑救电气火灾应选用离心雾化喷头。
回复
伯大哥
2003年12月31日 08:58:22
3楼
喷头的布置按设计规范3.2.5;包络即可。
回复
zlzp6
2003年12月31日 16:39:48
4楼
离心雾化喷头也只有2.5米的有效射程?
规范3.2.5说不宜设在顶部,那上表面积怎么包络?
回复