1.各位高手,你们在计算带地下室的框剪、框支结构时,在判断刚度比、周期比、层间位移角的时候,有没有把地下室外侧墙(挡土墙)输入一起计算? 就像我下面的截图(蓝色表示地下室外侧墙,绿色是落地剪力墙):
1.各位高手,你们在计算带地下室的框剪、框支结构时,在判断刚度比、周期比、层间位移角的时候,有没有把地下室外侧墙(挡土墙)输入一起计算? 就像我下面的截图(蓝色表示地下室外侧墙,绿色是落地剪力墙):
![1157515117087.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/1F/B3/rBBhH11HYh2ADX3KAACVADjq1hg227.JPG)
2楼
应该把外墙一起输入计算,但要注意开洞。
不过配外墙的桩时,就要把开的洞口取消。
回复
3楼
楼上朋友的意思是否要在长墙支上开结构洞,使得墙支长度小于8000 ??
如果不开洞,误差大吗?
回复
4楼
大小看实际情况,但整体计算时,地下室外墙应该是要开洞的,削弱它的刚度。
回复
5楼
为何要开洞呢?实际上不是没有洞的吗?开过洞之后与实际是否不符了呀
回复
6楼
地下室外墙不用开洞的,PKPM讲课说过.
回复
7楼
地下室外墙不用开洞的,否则刚度失真
回复
8楼
谢谢指点,我真恨自己参加PKPM学习的时候做工程太少了,自己都找不到疑问。