用500V兆欧表检测低压线路的绝缘电阻应是多少
cgp0011
cgp0011 Lv.2
2006年09月06日 11:37:34
只看楼主

请教各位大虾:导体之间和导体对地之间的绝缘电阻大于1000欧/V,且其值必须大于:(1),动力电路的电气安全装置电路0.5M欧;(2),其它电路0.25M欧,怎么理解?用500V(1000V)兆欧表检测低压线路的绝缘电阻是多少兆欧为合格?

请教各位大虾:导体之间和导体对地之间的绝缘电阻大于1000欧/V,且其值必须大于:(1),动力电路的电气安全装置电路0.5M欧;(2),其它电路0.25M欧,怎么理解?用500V(1000V)兆欧表检测低压线路的绝缘电阻是多少兆欧为合格?
免费打赏
兔子毛毛脚
2007年04月26日 17:54:54
12楼
1kv以下的电气线路不得低于0.5M,强电用500v摇表,弱电用250v摇表。
回复
zyc818219
2007年04月26日 21:38:30
13楼
0.5M欧
回复
liuhe4941
2007年04月27日 18:47:17
14楼
我记得:新安装的低压500V以下线路的绝缘电阻大于0.5M才算合格。
回复
电气油子
2007年04月27日 22:13:52
15楼
我同意7楼观点
回复
zxtglasses
2008年02月04日 11:42:29
16楼
如何计算出来的,能告诉我吗?谢谢!!!