2楼
如果给的是汽蚀余量,就用:安装高度=10-汽蚀余量-吸水管水头损失
另外,课本上讲,通常还要考虑一个安全的因素,所以应该还得减0.4~0.6m。
如果考试有这样的题,自己注意,根据答案看减不减0.4~0.6吧。
回复
3楼
安装高度=10-汽蚀余量-吸水管水头损失,哪查到的
回复
4楼
见设计手册城镇给水那册P312
式子是这样的:NPSHA=Hg-Hz-hs-Zs>NPSHR
NPSHA-按水泵实际安装能提供的汽蚀余量
NPSHR-水泵样本中提供的水泵汽蚀余量
Hg-水泵安装地点的大气压力
Hz-液体在某温度下的饱和蒸汽压力。
hs-吸水管水头损失
Zs-安装高度
值得指出的是,关于Hz,跟温度有关,有的题中也没给温度,另外那个值也很小,在计算中应该可以忽略(0°C时,为0.06mH2O)。
而大气压,咱们平时用10mH2O,其实和海拔也有关。海拔为0时,是10.3。
结合我同事去年学习时,书上写的式子(即我在上面给出的),我觉得应该没什么问题。
回复
5楼
够复杂的,谢谢啊!
回复
6楼
非常感谢!
回复
7楼
另外,气蚀余量与允许吸上真空高度是什么关系?
回复
8楼
允许吸上真空高度-v1^2/(2g)=Hg-Hz-汽蚀余量
其中,v1为水泵吸口的流速。
回复
9楼
好极了,再次感谢!
回复
10楼
麻烦着呢~~还要根据,管径流速减管道和管件的损失
回复
11楼
我就没算过
回复