求教水泵安装高度计算
随形就形
2006年09月06日 07:37:35
只看楼主

请问给水泵安装高度怎么计算,采用哪个公式

请问给水泵安装高度怎么计算,采用哪个公式
mzy
2006年09月06日 08:30:37
2楼
如果给的是汽蚀余量,就用:安装高度=10-汽蚀余量-吸水管水头损失
另外,课本上讲,通常还要考虑一个安全的因素,所以应该还得减0.4~0.6m。
如果考试有这样的题,自己注意,根据答案看减不减0.4~0.6吧。
回复
szcq1
2006年09月06日 08:39:27
3楼
安装高度=10-汽蚀余量-吸水管水头损失,哪查到的
回复
mzy
2006年09月06日 11:20:55
4楼
见设计手册城镇给水那册P312
式子是这样的:NPSHA=Hg-Hz-hs-Zs>NPSHR
NPSHA-按水泵实际安装能提供的汽蚀余量
NPSHR-水泵样本中提供的水泵汽蚀余量
Hg-水泵安装地点的大气压力
Hz-液体在某温度下的饱和蒸汽压力。
hs-吸水管水头损失
Zs-安装高度

值得指出的是,关于Hz,跟温度有关,有的题中也没给温度,另外那个值也很小,在计算中应该可以忽略(0°C时,为0.06mH2O)。
而大气压,咱们平时用10mH2O,其实和海拔也有关。海拔为0时,是10.3。
结合我同事去年学习时,书上写的式子(即我在上面给出的),我觉得应该没什么问题。
回复
szcq1
2006年09月06日 16:03:54
5楼
够复杂的,谢谢啊!
回复
随形就形
2006年09月08日 13:17:51
6楼
非常感谢!
回复
随形就形
2006年09月08日 13:19:17
7楼
另外,气蚀余量与允许吸上真空高度是什么关系?
回复
mzy
2006年09月09日 09:19:26
8楼
允许吸上真空高度-v1^2/(2g)=Hg-Hz-汽蚀余量

其中,v1为水泵吸口的流速。

wx_1606307039297:水泵吸口流速怎么计算呢

回复
随形就形
2006年09月09日 13:19:49
9楼
好极了,再次感谢!
回复
valenfansruan
2007年09月30日 15:25:20
10楼
麻烦着呢~~还要根据,管径流速减管道和管件的损失
回复
waterli@co163
2007年09月30日 19:45:48
11楼
我就没算过
回复

相关推荐