你好!
最近公司安排我总负责一项厂房的的设计(包括空调、净化、水电、消防、装修等项目),并要在明年6月底完成一期厂的施工。整个项目超亿元,光空调就有8000冷吨,要在不到一年时间完成设计和施工,天哪!一想到这头就大了!目前工作压力巨大,上网时间稀少,自知无法照看好版块,辞去版主一职,请能者当担,望领导体谅。
项目中碰到问题会来请教各位大虾,有好东东也会同大家分享,祝大家事业成功,网易越办越红火!
在此向哎呀呀师妹问声好!
ZYS0000
2006年9月5日 写于家中
12楼
以下是引用nantianren在2006-09-07 11:16:23.0发表的内容:
楼主称“哎呀呀”师妹,原来哎呀呀是女的,真没看出来,
太打击我了啊
回复
13楼
晕,你要再辞,空调版子就完全没人了...
回复
14楼
的确,一个月看几眼就可以
回复
15楼
老高、zys000师兄 都不走
辞职申请我都不批
回复
16楼
也走啦!
回复
17楼
不会吧
回复
18楼
现在公司给我配了几位助手,目前我主要负责空调、净化方面的设计,其它专业的设计代管一下就可以了,担子减轻了,但是压力还是很大,空调负荷基本计算出来,冷冻机需要1万多冷吨,12台750R.T离心机,3台400R.T螺杆机。
回复
19楼
能否介绍一下净化部分的数据
回复
20楼
好的!
为外资企业,世界500强,厂区有3栋厂房,1栋食堂,1栋办公楼,3栋宿舍楼。
厂房均有净化要求,面积大约9万平方米,其中有100级、1K级、10K级、100K级。
净化车间的吊顶高度较高,有4米5
100级、1K级均要求高架地板回风(毋须考虑成本)
10K级采用回风墙
100K级采用回风柱
未提供空调末端机房,净化风柜均采用吊顶式净化式组合风柜,分散布置(风系统较简单,水系统复杂,噪音是个问题)。其中有些区域的净化风柜需要耐酸性气体腐蚀。
2公斤蒸气提供加湿及再热除湿。
所有地面需要防静电。
每栋厂房采用4台750R.T离心机,3用一备(有钱就是牛B)
回复
21楼
做设计的最喜欢这两句了,只要钱不是问题,一切都好办。水系统都给他用TA的,风系统都用妥思的,呵呵。
我前两天做的10级小项目,甲方没有钱,但是系统又及其复杂,甚是头疼:)
但是话又说回来了,虽然你的项目甲方有钱,但是作为设计者,在满足使用功能以及系统合理的前提下,也要考虑一下工程造价的,节约型社会嘛。
机组放在吊顶内,噪音确实是个问题,可以从控制风速以及设备减震下手。
有蒸汽用就方便了,不过加湿的时候俺提个小建议,蒸汽加湿的电动阀应采用带停电自动关闭复位功能的,可以防止风机一旦停止运转,蒸汽仍然供应导致设备损坏。
个人感觉,这么大的项目,应该设置机房。