不明白;电梯用的双路电源到底是从哪里引?
baby-girl
baby-girl Lv.7
2006年09月05日 22:02:59
只看楼主

今天和甲方探讨了一个小区方案问题。我的意思是小区设置两台箱变,小高层住宅的电梯分别从两个箱变引出。甲方说了, 要单独设置柴油发电机。那小区只能引入一路高压。那么我说的那种由两个箱变不就等于双电源了吗?其实那小区总共才需要两个800KVA的箱变的~~

今天和甲方探讨了一个小区方案问题。
我的意思是小区设置两台箱变,小高层住宅的电梯分别从两个箱变引出。甲方说了, 要单独设置柴油发电机。那小区只能引入一路高压。
那么我说的那种由两个箱变不就等于双电源了吗?其实那小区总共才需要两个800KVA的箱变的~~
免费打赏
t7890
2006年09月06日 15:08:20
2楼
楼主概念错误哦.高层的电梯及应急照明应为二级负荷,<供配电系统设计规范>对于二级负荷双电源这样解释的:
对二级负荷的供电方式,其停电影响还是比较大的,故有条件时宜由两回线路供电,供电变压器亦宜选两台(两台变压器不一定在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关),当线路自配电所引出来用电缆段时必须采用两根,两根电缆组成的电缆段其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用。
楼主仔细看看.
回复
baby-girl
2006年09月06日 15:51:32
3楼
明白了, 双路电源是可以从同一个箱变??不对啊。 括号里不说两个箱变了吗?

楼上师傅能不能给个明确解释,看不明白55555555555555
回复
tnazxc
2006年09月06日 15:54:36
4楼
电梯用的双路电源的作用是确保电梯在正常电源仃电时仍可由自备发电机供电。因小区只有一路高压供电,两个箱变不等于双电源的,按消防规范应配备发电机,双路电源应在电梯机房用双电源互投装置实现自动转換。正常电源用阻燃5芯电缆由箱变专路开关引至电梯机房。备用电源用耐火5芯电缆由发电机引出至电梯机房。分别穿管或桥架敷设。
回复
baby-girl
2006年09月06日 16:23:48
5楼
明白了, 由这句话:“只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。”

可以看出,双路电源必须是两变电站的两段母线,而且是高压,所以如果小区或高层建筑如果没有两路高压进线的话,都设置柴油发电机-----是这样吗?
回复
bqg
2006年09月07日 16:18:54
6楼
来自不同区域的变电站的两段母线做供电的话,可给一类负荷供电,来自相同区域变电站的不同母线段的电源做供电的话,可给二类负荷供电.
回复
王若男
2006年09月07日 16:53:30
7楼


俺认为是这样