半回廊行的走廊通道如何计算长度?

半回廊行的走廊通道如何计算长度?

1157457437770.JPG

老布什
2006年09月05日 19:47:17
2楼
这是小高层宿舍楼,有个问题不是很清楚,就是这走道的长度应该如何计算?规范上说,若无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。要设机械排烟/
可是这个走道长度,这样的回字行走道,请问该如何计算他的长度?

回复
zhangxin135
2006年09月05日 20:01:16
3楼
最好的办法是问建筑专业
我认为你这个肯定要做机械排烟了
回复
老布什
2006年09月05日 20:35:36
4楼
我们的建筑也搞不清楚
回复
老布什
2006年09月07日 12:44:42
5楼
这个问题该如何解决?还望大家给点意见哦
回复
hhbox
2006年09月08日 10:14:00
6楼
这是多层建筑吧?建筑功能是什么?如果是酒店客房,建议设机械排烟,一般单身公寓,自然排烟应该也可以的,主要看当地消防部门意见!

可以参考北京院出的《技术措施》对规范内走道排烟的解释,走道长度的计算和具备自然排烟要求的走道长度是否可以分段计算来考虑排烟还是有争议,具体看当地审查机构和消防部门的解释和要求!
回复
老布什
2006年09月08日 10:38:08
7楼
谢谢,版主。
是小高层的建筑。就是有争议,所以才不晓得如何下手
回复
hhbox
2006年09月08日 23:06:46
8楼
严格说没有小高层的定义的,有些8层~12层左右的称做小高层。从建筑疏散平面来看,消防危险性不是很大,没有考虑防烟楼梯间和消防电梯,如果没有设自动喷淋的话,我个人意见比较倾向于考虑自然排烟,要同时满足开窗面积和排烟距离要求就可以的!实际有一个项目已经建成并投入使用,房子就是一类商住,25层,内走道是H型,采用自然排烟,平时由于有不同朝向的开窗,通风条件非常好,火灾时自然排烟没有问题的!
回复
nky6666
2006年09月10日 10:25:21
9楼
以前做的地下室也遇到过这样的问题,北京的消防局审图的说应该按整个考虑,不能分段,所以要机械排烟。你最好咨询当地的消防局
回复