【请教】10kv线路上下层导线吸合,电压不正常,造成跳闸
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年01月31日 15:36:12
只看楼主

110变电站10kv出线上下层排列,平三相。层间距80cm档距50m,出变电站6档线处与10档之间两边相导线在高负荷时在弧垂点吸合由于是同相没有发生短路,但变电站检测电压不正常,造成跳闸。请帮忙分析一下原因。

110变电站10kv出线上下层排列,平三相。层间距80cm档距50m,出变电站6档线处与10档之间两边相导线在高负荷时在弧垂点吸合由于是同相没有发生短路,但变电站检测电压不正常,造成跳闸。请帮忙分析一下原因。
免费打赏
wf2499
2012年02月02日 12:02:16
12楼
不说设计有什么问题,请分析一下原因。别的线路也是如此设计但没有这样的问题。
回复
红苹果
2012年02月02日 16:11:43
13楼
同意,同杆架设双回,如何平三相?我都没想出来怎么架。。楼主画图示意吧。。。
另外还有一些问题:
1、上下层横担间距800,240导线反而在120的上面,这视乎不大合理吧。
2、横担间距800,档距稍微大点,同样条件下240导线计算比载肯定大,弧垂肯定大。并且电流同向导线间相互作用力是相互吸引的。这样的同杆架设导线想不沾到一起都难。。。

这线路有做过设计吗?哪个院设计的。。真该拉出来问问他怎么想的。。
回复
红苹果
2012年02月02日 16:20:16
14楼
规范虽然 没有规定说截面大的就应该放下面,但至少设计者应该考虑到同样安全系数较粗的导线弧垂肯定偏大,所以粗导线最好放下面;另外这样的同杆架设安全系数要仔细考虑好,否则不沾到一起才怪。

另外:《66kV及以下架空线路设计规范》7.0.6那个表楼主仔细看看。。
横担上下层间距800,如何满足其规定的1米的间距。。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2012-2-2 16:38 编辑 ]
回复
wlyeying
2012年02月02日 22:39:16
15楼
安规都过不了啊,800.。。
回复
zyz8438
2012年02月02日 23:46:36
16楼


楼主能否上传一下图片?没有想明白如何“上层A相和下层a相上下相垂直。C(c)相也是这样”!
回复
zyz8438
2012年02月02日 23:50:51
17楼


都同相间吸到一块了,还有啥好分析的,肯定是吸合引起的故障啊!只是你这里描述的可能不对,不是电压不正常造成跳闸,而是不同线路的同相发生短接了,造成保护动作跳闸,最终导致电压不正常。

可以去变电所看看综保故障记录!
回复
wf2499
2012年02月03日 12:05:55
18楼
未命名.jpg导线排列如草图。我们这里这样排列的很多但没出现这样的问题。为引下线方便郊乡的在下层

[ 本帖最后由 wf2499 于 2012-2-3 12:09 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年02月03日 13:45:25
19楼
如何上下垂直的?这样应该是同相间平行才对啊?
回复
红苹果
2012年02月04日 11:49:44
20楼
晕,这谁设计的,为什么不品字型一回路一边呢。。。乱搞!~~
回复
红苹果
2012年02月04日 11:51:29
21楼
问题不是这个,,横担800间距你如何保证不同回路线间1米的间距?
回复