110变电站10kv出线上下层排列,平三相。层间距80cm档距50m,出变电站6档线处与10档之间两边相导线在高负荷时在弧垂点吸合由于是同相没有发生短路,但变电站检测电压不正常,造成跳闸。请帮忙分析一下原因。
110变电站10kv出线上下层排列,平三相。层间距80cm档距50m,出变电站6档线处与10档之间两边相导线在高负荷时在弧垂点吸合由于是同相没有发生短路,但变电站检测电压不正常,造成跳闸。请帮忙分析一下原因。
2楼
是设计错误还是楼主凭空想象的?没有“同杆双回线路上下分层排列”的!
同杆10KV双回路,只有品字形左右排列,且弧垂经过计算不允许会产生(因电动力)吸合短路的!
如果真有此事,“变电站检测电压不正常,造成跳闸”说法也是错误的,只一相(两线间)短路,电压怎么会不正常?因不成回路不会跳闸,二相(同相)碰线,只会零序保护动作而跳闸!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-31 16:48 编辑 ]
回复
3楼
....线上下层排列,平三相。层间距80cm....
是有点看不懂,同杆两回出现如何上下层,平三相?
回复
5楼
回复2楼和3楼。是同杆架设上下两层,上层供城区下层供郊乡,平三相,上层ABC排列下层abc排列。由于B(b)相在电杆不同侧没有吸合,上层A相和下层a相上下相垂直。C(c)相也是这样。上下层铁担间距80cm,弧垂点间距也有50cm.上层240铝线,下层120铝线。电流在290A(上层)时吸合。变电站有信号。通知巡线发现吸合。出现几次后将将上下间距增大至120cm.
[
本帖最后由 wf2499 于 2012-2-1 14:48 编辑 ]
回复
6楼
谢谢分享!支持!
回复
7楼
回复
8楼
出现这种情况只有增加层间距了
回复
9楼
检查过两回出线相同相有没有电压差?电磁吸力已经大于自身重力了!
回复
10楼
240的导线应该放在下面吧!那样导线垂弧好弄点啊!
回复
11楼
上面已经说过了,没有“上下平三相”排列的单杆双回架空线的!
SB设计的!随便到哪去找,只有左右两侧品字形排列。
回复