减压孔板是减压65.8米?还是减压65.8-50=15.8米?
gufeng
gufeng Lv.2
2003年12月29日 17:15:07
只看楼主

各位gentlemans/ladies:请教以下是否正确消火栓的剩余水头=市政压力+-某层消火栓距消防泵的几何高差-其管道水损-水龙带水损-形成10米充实水柱所需压力 =25m+66m-3m-1m-2.7m-18.5m=65.8m(市政压力为25m,消防泵扬程66米………)减压孔板是减压65.8米?还是减压65.8-50=15.8米?(消火栓栓口压力不大于50米)

各位gentlemans/ladies:
请教以下是否正确
消火栓的剩余水头=市政压力+-某层消火栓距消防泵的几何高差-其管道水损-水龙带水损-形成10米充实水柱所需压力
=25m+66m-3m-1m-2.7m-18.5m=65.8m
(市政压力为25m,消防泵扬程66米………)
减压孔板是减压65.8米?还是减压65.8-50=15.8米?(消火栓栓口压力不大于50米)
免费打赏
ckx
2003年12月29日 21:41:16
2楼
15。8米
回复
whbwang
2003年12月30日 10:34:10
3楼
15.8
回复
清源
2003年12月30日 11:05:03
4楼
最少15.8m
回复
21396120
2004年01月05日 13:23:55
5楼
最少减去34.3m,最多减去65.8m
回复
海啸
2004年01月05日 14:35:39
6楼
最少是15.8m,最多是65.8m,建议你余地大点
回复
kane8888
2004年01月08日 16:29:13
7楼
为什么是15.8,应该是还要扣除(水龙带水损,形成10米充实水柱所需压力)吧?
回复
21396120
2004年01月08日 17:29:50
8楼
什么叫栓口压力?不会栓口在哪里都不知道吧
回复

相关推荐