配电箱在地下2层,埋深0.8米,如何引入啊?
fengling1980
2012年01月31日 12:08:15
只看楼主

请教师傅们一个问题地下两层的建筑,配电箱在地下2层,埋深0.8米,如何引入啊?单元配电箱在楼梯处,向上还有楼梯踏步,直接引出岂不是埋入太深?

请教师傅们一个问题
地下两层的建筑,配电箱在地下2层,埋深0.8米,如何引入啊?单元配电箱在楼梯处,向上还有楼梯踏步,直接引出岂不是埋入太深?
免费打赏
lnhldlwj
2012年02月02日 17:52:17
12楼
沙发解释的很清楚,推荐按此执行。
回复
红苹果
2012年02月02日 17:57:57
13楼
配电室防地下2层干嘛,放地下一层。。。
回复
doomfucker
2012年02月02日 21:56:23
14楼
学习了
回复
fengyachaop77
2012年02月03日 08:49:49
15楼
电缆在室外0.8米处正好穿在地下一层地下室的中部位置,建议配电箱放在地下一层,这样可以直接进入配电箱,若非得放在地下二层,就得沿地下一层的墙穿管或桥架引下至地下二层配电间,弊端是电缆弯曲半径比较大,引入处若是储藏间影响使用及安全,若是走廊则影响美观,强烈建议配电箱放在地下一层,并贴外墙设置配电间。