请教师傅们一个问题地下两层的建筑,配电箱在地下2层,埋深0.8米,如何引入啊?单元配电箱在楼梯处,向上还有楼梯踏步,直接引出岂不是埋入太深?

请教师傅们一个问题
地下两层的建筑,配电箱在地下2层,埋深0.8米,如何引入啊?单元配电箱在楼梯处,向上还有楼梯踏步,直接引出岂不是埋入太深?
免费打赏
无影
2012年01月31日 13:21:31
2楼
总配电箱一般不设置在地下最底层,如果要设置,要考虑防水的问题。

如果设置在地下二层,可以引入处设置进线间,用桥架或者钢管明敷引下至地下二层,然后水平敷设至总配的相关位置。或者不设进线间(不推荐),直接用桥架或者钢管明敷引下。
回复
lingxuct
2012年01月31日 15:17:54
3楼
“配电箱在地下2层,埋深0.8米,”是什么意思?
有地下室的建筑,应该有电缆井吧?从电缆井到配电箱配管时注意防水。
回复
fengling1980
2012年01月31日 17:46:17
4楼
我描叙的不是很清楚,呵呵~~
地下室共计2层,配电箱全部在地下2层,电缆井在户中心,而总配电箱在楼梯处,埋深0.8是室外电缆
回复
fengling1980
2012年01月31日 17:46:54
5楼
感谢老师的回复
回复
逸清风
2012年02月01日 16:40:45
6楼
好像配电室不可以设在最底层吧
回复
智库
2012年02月01日 16:44:49
7楼
我以为你说的“埋在地下0.8米”是一个“保险箱”呢。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-2-1 16:45 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年02月01日 17:32:01
8楼

建议:
1、室外电缆进室内处过墙套管要求高于地下水位,并做好防水封堵;
2、配电箱不宜放在地下室,放在地面一层楼梯间(或专设配电室),用电缆引到地下室的挂墙(或暗装)分配电箱;
3、地下室电源在地面上的开关设漏电保护(万一水淹时能自动跳开);
4、地下室线路的保护管应预埋(在钢筋混凝土中),如有后配的管子,不能打破防水的混凝土。
回复
helinhuzh1
2012年02月02日 09:28:09
9楼
回复
zhouxf_21
2012年02月02日 11:00:37
10楼

外部电缆采用埋地方式引入时:应采用钢带铠装电缆,一般埋深-0.8米。进建筑物处穿钢管保护并做好防水处理