【求解】10KV馈线的微机保护速断时发生跳闸
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2012年01月31日 10:00:32
来自于继电保护
只看楼主

请教大侠帮忙分析一问题: 在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。

请教大侠帮忙分析一问题:
在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。
免费打赏
zyz8438
2012年02月04日 16:43:04
22楼


不对哦,你也说了10kV为中性点非直接接地系统,单相接地即使是永久金属性接地,短路电流也不大啊!必须发展到相间短路,短路电流才会上升到kA级。
回复
乌鸦
2012年02月05日 09:11:53
23楼
能详细说明下单相接地故障电流时的电流回路吗?这些在那里能查到啊,望指教。。。。。
回复
冬天的雨
2012年02月05日 10:30:01
24楼

版主说的非常正确
回复
wensummer1980
2012年02月05日 13:52:41
25楼
首先得确定所带的负载,是变压器?架空线路?电缆线路?等
回复
caiyun521
2012年02月05日 17:46:07
26楼
C相电流最大,且C相电压明显降低,是不是C相哪里出现单相短路故障了
回复
内静外敬
2012年02月06日 08:15:19
27楼
10kV为中性点不接地系统,一、单相接地电流就在几十安左右,不会引起速断跳闸。二、单相接地只是相对地电压发生变化,线电压平衡没有破坏,所以线电压不会降低。三、应该还是有相间短路发生或单接地引发的相间短路!
供参考!
回复
我是农场主
2012年02月06日 09:02:26
28楼
收藏了
回复
heipao0509
2012年02月06日 09:03:23
29楼
赞同你的看法
回复
fwgxt_1982
2012年02月10日 20:11:39
30楼
老鼠在22楼说的对,单相接地一般不会引起综保动作,会引起小电流接地保护系统报警。
如果是架空线的话 ,查找故障相对来说还比较麻烦!
回复
xiaogejx
2012年02月11日 22:07:54
31楼
做一下保护传动没有误动就是有瞬间接地
回复

相关推荐

APP内打开