【求解】10KV馈线的微机保护速断时发生跳闸
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2012年01月31日 10:00:32
来自于继电保护
只看楼主

请教大侠帮忙分析一问题: 在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。

请教大侠帮忙分析一问题:
在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。
免费打赏
qq1091337396
2012年02月15日 21:37:38
32楼
这个情况,去年我们改造一个变电站也出现这种情况。做好试送电正常,一天后发生“过流1段”动作跳开。试送还是跳,供电所检查线路,没有问题后。再送还跳。当时大家也不知道怎么办了。第二天再送却送上了,到现在也是好的。
最后考虑可能是线路出了问题,但是什么问题到现在也没有搞清楚
回复
q740916625
2012年02月16日 11:13:06
33楼
应该不是这个问题吧,这样应该重合闸的
回复
zhangkeqin2334
2012年02月16日 11:28:32
34楼
瞬时性故障吧,看天气!
回复