请教大家,3匹的水源热泵机组(制热工况时)能不能给80-100平米的面积供热,且达到室内循环水温出水50°以上???我这边的热泵只能使水温达到40°上下,就再也上不去了。正常运行时,高压18公斤,排气温度在80°左右,低压3.5公斤。是3匹机组太小了,还是这机组没有正常运行呢?
请教大家,3匹的水源热泵机组(制热工况时)能不能给80-100平米的面积供热,且达到室内循环水温出水50°以上???我这边的热泵只能使水温达到40°上下,就再也上不去了。正常运行时,高压18公斤,排气温度在80°左右,低压3.5公斤。是3匹机组太小了,还是这机组没有正常运行呢?
2楼
机组运行时,井水量不是越大越好吧?!正常井水换热后的温降大概多少度合适???
回复
3楼
3匹的水源热泵大概的制热量应该是7kW左右
而一般空调符合每平方米按150W来计算(当然不同的建筑,应用情况不同值也不一定相同!)
3匹的机组可供的房间面积大概是:7000/150=46平方
所以你选择的机组太小了。差不多要选择制热量在13~15kw左右的机组。当然还有看使用场所的发热量与散热量。多方面结合。
循环泵,膨胀罐
回复
4楼
非常感谢!如果供热的房间面积选择50平米的话,热水侧出水温度一般情况会达到几度?能达到50°以上么??
回复
5楼
热水侧的出水温度一般的厂家可以到50°,但主要要看另一侧的负荷,
一般不建议长期出水到50°,毕竟为空调机组,不是专门烧热水的热水器。
长期使用会损坏压缩机,缩短压缩机的使用寿命!
更多的制冷问题,欢迎
咨询
回复
6楼
提高蒸发器进水温度或加大蒸发器,可以达到50度
回复
7楼
低压3.5压力有点低了
回复
8楼
3P供热100平方肯定没问题
回复
9楼
为何没有问题?请赐教
回复
10楼
楼主问题解决了吗?
回复
11楼
3P带100平,按节能建筑是没问题的。机组低压比较低,检查下井水流量吧!
回复