一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!谢谢!
一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!谢谢!
12楼
减小距离,改为内排水?不过要看实际的情况!
回复
13楼
外机排水需要做沟槽到地漏吗,我们有个项目没做结果整个机房都是水。。
回复
14楼
没有什么好的建议,不参与评论
回复
15楼
这可真是滴水成冰了
回复
16楼
化霜水可以通过管道引致地漏,同时在室外机的地盘上和连接地漏的管道上布置电伴热带这样就可解决积冰的问题。
回复
17楼
这种问题是你们自己设计的时候没有考虑到地区差异问题才导致的,这种地区不适合用风冷热泵,即使用了制热效果也不会好,楼上说加装电辅我不知道是在哪个部位加装,我个人建议换几台机器换成地源热泵专门制热,谢谢。
河南亿鑫空调工程技术有限公司是中央空调销售与安装为一体的综合型公司,主要从事中央空调水机,氟机的销售,办公室,酒店,商铺,别墅,公建的空调销售安装及改造, 中央空调系统全面维护、维修、保养及管理 中央空调系统进口、国产零配件销售、技术咨询、系统水处理及清洗等。详情请登录:
http://www.zzyxkt.com/ 联系电话:15838266020(刘先生) 0371-63752273
你所说的问题我们公司网站上应该有解决方法, 如果你实在搞不懂请你与我们联系,我们很乐意为你解答。谢谢。
回复
18楼
建议加装电加热辅助加热或采用其它方式制热。
回复
19楼
路过,学习学习,以后遇到类似问题也要决绝
回复
20楼
其实我初步的想法也是这样!看这个采暖季节结束之后装一下电伴热或者电热膜吧!
回复
21楼
在室外换热器下积水盘和排水管内加40W/m的电加热带,
回复