VRV空调室外机除霜积水解冻问题如何解决?
wflgd
wflgd Lv.7
2012年01月31日 09:06:14
来自于中央空调
只看楼主

一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!谢谢!

一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!谢谢!
免费打赏
zgwzgql
2012年02月03日 16:12:14
22楼
你这排风系统有没有处理好啊,否则循环风量造成温度越来越低,此时比室外的温度要低是容易结冰的。改善下出风系统可能要好些
回复
ljzdyxwj
2012年02月06日 15:32:42
23楼
加电加热带。做太阳能的配件可以买到。很好用。加一个漏电开关。
回复
interluo0421
2012年02月07日 08:52:31
24楼
排水进口或者积水盘丢个盐包效果怎么样?类似马路防结冰处理。
回复
auxzw731027
2012年02月10日 16:45:36
25楼
这可真是滴水成冰了
回复
tian1109
2012年02月10日 17:04:46
26楼
滴水成冰啊,这也用VRV,太强悍了