VRV空调室外机除霜积水解冻问题如何解决?
wflgd
wflgd Lv.7
2012年01月31日 09:06:14
来自于中央空调
只看楼主

一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!谢谢!

一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!谢谢!
snail_yin
2012年01月31日 10:05:21
2楼
什么地区?水还没有排到地漏就结冰了?如果这样的话,根本就不适合采用VRV制热。
回复
liangcg5
2012年01月31日 13:08:36
3楼
室外机在阴面,冬天结冰厉害,说明那几个部位不适合VRV制热,建议加装电加热辅助加热或采用其它方式制热。
回复
zbblzl
2012年01月31日 13:57:09
4楼
什么地方滴水成冰,VRV空调制热好用?
回复
ceecaiying
2012年01月31日 14:14:38
5楼
对,不适合用VRV
回复
wybhome2004
2012年01月31日 14:44:01
6楼
室外温度这么低,系统的制热效果如何?
回复
lingxi_cn
2012年01月31日 14:59:34
7楼
这种地方,风冷热泵也能启动啊?
回复
cloud841125
2012年01月31日 22:43:00
8楼
加防冻液会不会好点啊
回复
cruseo
2012年01月31日 23:12:33
9楼
曾协助甲方解决过某酒店类似问题,不过是风冷热泵
解决方案为,从生活热水处拉一根DN32的热水管,每2小时固定由专人热水冲洗室外机风盘除霜
回复
jesslee887
2012年02月01日 08:37:39
10楼
机械除霜,热力除霜,呵呵除霜是难题啊,热泵
回复
懒人啥都不写
2012年02月01日 09:06:01
11楼
这么冷的地区,冬季的采暖采用VRV有问题了
回复

相关推荐

APP内打开